crazy 2011-03-16 22:45:35 | 河南省 其他专业 | 1401查看 3回答
砖混结构的圈梁,构造柱钢筋计算问题(手算)
地圈梁的锚固和搭接怎么取值? 构造柱的基础插筋,拉结筋怎么算?
全部回答
(3)
首答仅用{{minutesHtml}}
-
已采纳地圈梁的锚固和搭接怎么取值? 1.地圈梁的锚固分: (1)拐角处2个锚固; (2)丁字处1个锚固; (3)端头处1个锚固; (4)搭接按定额规则,与钢筋直径结合相关,钢筋接头设计图纸已规定的按设计图纸计算;设计图纸未作规定的,现浇混凝土的水平通长钢筋搭接量,直径25mm以内者,按8m长一个接头,直径25mm以上者按6m长一个接头,搭接长度按规范及设计规定计算。 构造柱的基础插筋,拉结筋怎么算? (1)一般按图纸,无要求时,通常插筋拐弯按150mm; (2)拉结筋按所选图集计算,也可按常规,一般拉结筋是建筑面积的0.5-1.0kg/平米建筑面积,视楼房结构而言,通常框架结构少,砖混结构多;
2011-03-17 11:16:34
-
工程设置里有关于圈梁钢筋搭接设置
2011-03-16 23:11:27
-
手算钢筋最重要的是要非常熟悉结构图集,建议你好好看看03G、04G、06G等相关结构图集,然后再算,这样一些常见的锚固搭接等问题你就知道了。不了解的话问题可不是一个两个能解决的
2011-03-16 23:12:29
还有0条追问正在审核中,请稍后回来查看