tweety1220 2011-03-17 10:25:18 | 云南省 其他专业 | 881查看 3回答
模板支设及砼施工的问题
关于这个设备基础的模板支设与砼浇筑的问题,设备厂家要求TB-1、TB-2的顶部30度夹角与其顶面砼一次压光,请问怎么能达到一次压光成型,且又能保证之间的净距为500mm,顶部的30度夹角?问题补充:问题难点是该设备基础的顶部压光与30度夹角怎么控制,因它比较长,数量比较多。如果顶部用模板来控制,砼施工浇筑点应该留在哪里?
全部回答
(3)
首答仅用{{minutesHtml}}
-
已采纳按图纸尺寸支好固定好模板(上面外斜面不支模板),把夹角以下的砼浇筑完后,斜面部分边浇筑边抹平压光就可以了。 好控制。 500宽处的两侧内模支到顶(2090高处),斜板的底模(301处)也要支好。在浇筑完部分斜板砼后,用靠尺刮平(长度大于斜长的,图示不清楚,我算的用1.2米长的靠尺即可),边浇筑、边刮平、边压光即可。
2011-03-17 10:41:19
-
先按图纸尺寸和角度,支设好模板,浇注好砼,抹灰不成问题。
2011-03-17 10:33:42
-
在TB2里面配制内模板,保证两模板之间的净距为500,高度为2090。然后配制TB2的外模板,在TB2的钢筋上绑扎150长的短钢筋,用于支撑TB2的内外模板,保证模板之间的净距不变。再按图纸给定的角度配制TB1的底模板和侧模板,用钢管支撑加以固定,保证模板的稳定,使之不变形就可以了。在浇筑混凝土是最好坍落度要小一点,保证在TB1的收面过程中不至于向下流淌过大。
2011-03-17 10:40:33
还有0条追问正在审核中,请稍后回来查看