雪 2011-03-17 16:40:44 | 北京市 其他专业 | 1704查看 3回答
末端试水装置
消防喷淋系统设置末端试水装置的作用是什么
全部回答
(3)
首答仅用{{minutesHtml}}
-
没做过施工吧。喷淋系统需要测试时,打开末端放水阀门(上面有压力表),就可以观察压力的变化,是否自动起泵等。。。。。。
2011-03-17 16:44:05
-
设置末端试水装置的目的是为了测试系统能否在开放一只喷头的最不利条件下可靠报警并正常工作。末端试水装置测试的内容包括水流指示器、报警阀、压力开关、水力警铃的动作是否正常,配水管道是否畅通,以及最不利点处得喷头工作压力等。 末端试水装置由试水阀、压力表和试水接头组成。 末端试水装置设置位置:在每个报警阀组控制的最不利喷头处,应设末端试水装置。
2011-03-17 17:10:23
还有 1 条答案正在审核中,请稍后回来查看
还有0条追问正在审核中,请稍后回来查看