solam123 2011-03-18 09:37:41 | 北京市 其他专业 | 1301查看 3回答
钢筋弯钩问题
1。180°的6.25d和135°的1.9d是一个性质么?max【75,,10d】+1.9d我清楚,但原来我总是习惯11.9d和6.25d去计算,时间久了也不看书了,突然觉得应该是max【75,,10d】+6.25d吧? 2。记得原来在图集里看过一句话,1级钢的弯钩必须是180°的,但是比如双排配筋的墙拉结筋,圆6是135°的弯钩吧?我印象不太深了
全部回答
(3)
首答仅用{{minutesHtml}}
-
已采纳1、【弯钩增加长度】=【量度差值】+【平直段长度】,对于受力钢筋末端的180度弯钩而言,6.25d(弯钩增加长度)=3.25d(量度差值)+3d(平直段长度),对于箍筋135度弯钩而言,11.9d(弯钩增加长度)=1.9d(量度差值)+10d(平直段长度),不要把二者混淆了。 2、对于圆钢做受拉钢筋的末端弯钩问题,图集的内容实际是出自《混凝土结构工程施工质量验收规范》的规定,圆钢做受拉钢筋时,末端需要做180度弯钩,弯钩平直段长度不得小于3d,对于受压钢筋或分布筋等钢筋末端无需弯钩,如果已经做了构造弯钩的,也没有必要在弯钩末端再做弯钩。剪力墙拉筋末端是135度弯钩。
2011-03-21 13:59:18
-
1. 180的就是6.25d,135的是11.9d这个没问题的。你看弯钩是哪种形式的就可以。 2. 象双肢箍的弯钩就是135的,应该没有圆钢就必须180度的规定吧。
2011-03-18 09:52:25
-
1. 180的就是6.25d,135的是11.9d这个没问题的。你看弯钩是哪种形式的就可以。 2. 象双肢箍的弯钩就是135的,应该没有圆钢就必须180度的规定吧。
2011-03-18 10:11:56