• 当楼层中设置了基础层,负一层,首层。。。。。

    当楼层中设置了基础层,负一层,首层。。。。。,柱表中仅仅是-3.800~0.000(负一层的标高)的柱信息,那么基础层需要定义柱吗?
我来答 收藏  举报

我的答案 答题人必看《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

补充或更正我的问题

提交 取消

asfsdfsadfdsf

完善我的答案 答题人必看 《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

全部回答 (3) 首答仅用{{minutesHtml}}

  • 已采纳
    当然要定义,按负一层的去定义 另外最好还是咨询一下当地的设计人员,因为要根据基础的形式去分析才可以,如果是条基或筏板基础时柱是要下到基础层的,如果是桩基或独立基础加基础梁的形式时,柱可以不用下到基础层,直接从基础梁生根就可以了

    2011-03-18 14:16:04 

  • 当楼层中设置了基础层,负一层,首层。。。。。,柱表中仅仅是-3.800~0.000(负一层的标高)的柱信息,那么基础层需要定义柱吗? 有楼层就有柱

    2011-03-18 14:13:09 

  • 如果你基础层的顶标高与负一层的底标高是统一的,不必再基础层里定义柱子,直接在负一层中定义柱子并绘制就行了,软件会自动计算柱子到基础里的插筋