• kl9(2a)

    请问KL9(2A)的两跨是指那两跨、 2C18 A8@100/150(2) N4C12 200*500 是什么意思,是不是根据这个信息定义这跨梁 谢谢。

    信息定义

    问题补充:我的描述不准确,想表达的意思是这三跨梁应该怎么定义呢?

我来答 收藏  举报

我的答案 答题人必看《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

补充或更正我的问题

提交 取消

asfsdfsadfdsf

完善我的答案 答题人必看 《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

全部回答 (8) 首答仅用{{minutesHtml}}

  • 已采纳
    你好:是上面的两跨;是按照下边红圈里的这些定义梁的信息。上一个红圈里的信息在原位标注里输入。 2C18 A8@100/150(2) N4C12 200*500 这是上边第一跨的原位标注的信息,2C18应该是这一跨的底筋。 你想想看为什么要原位标注呀,就是截面或者配筋不同时才要在原位标注里定义。 开始定义梁时按下红圈内的钢筋信息定义,不同的都在原位标注里输入。

    2011-03-21 09:13:05 

  • 这根梁是两柱中间的算一跨,所以是两跨,往下就是悬挑了,所以是两跨一边悬挑。 2C18:两根直径18的三级钢筋 A8@100/150(2):直径是8的一级箍筋加密区间距是100,非加密区是150的两支箍 N4C12抗扭钢筋是4根直径是12的三级钢筋 200*500:梁的截面尺寸是200*500

    2011-03-21 09:12:47 

  • 在集中标注中输250*500 A8@100/200 2C20(这里要注意在原位标注是悬挑跨钢筋的形状) 在原位标注时第一跨只输下部筋;第二跨截面改为200*500 把 N4C12 输在抗扭筋 也要输下部钢筋;第三跨也是悬条跨这里截面200*400 下部钢筋2c14 箍筋 a8@100(2)

    2011-03-21 09:45:13 

  • 钢筋信息定义的没有问题的话,截面信息不一样的话,可以在原位标注里,当前跨直接修改截面信息就可以了。 可以把梁打断,然后修改截面属性

    2011-03-21 14:17:18 

  • 请问KL9(2A)的两跨是指你画红圈的两跨 2C18指上部通长筋 A8@100/150(2)是指箍筋型号为一级钢8 间距加密区100,非加密区1500 N4C12 是指侧面抗扭筋为4根三级钢12 200*500指梁的截面尺寸 2c14 指上部通长筋 a8@100(2)指箍筋 250*400 指梁的截面尺寸

    2011-03-21 09:11:46 

  • 两跨值得是柱子为支座的跨识别,你说的钢筋信息是这一跨的钢筋信息,在梁编号出的信息,才是这条梁的集中标注信息。

    2011-03-21 09:15:11 

  • 答: 1:梁的(2A)是一端悬挑的意思,它的两跨就是我给你截的位置,T型柱往下的是一端悬挑的位置。如图1 2:准确的说,你的那个信息是用来设置梁的属性值的,也就是说新建梁之后,输入这些信息,然后就可以绘制梁了。还有,这些信息必须是集中标注信息,按你图的意思,2C18不对应该是2C20才准确。如图2 3:那是在原位标注中需要改动的变截面信息,也就是说画完梁之后,点击原位标注,分别输入左支座筋、右支座筋和下部筋,在输入到第二跨的下部筋位置时,屏幕下方的原位标注表中把截面尺寸改成200*500即可。如图3 这些都是梁输入问题,你只要记住,在新建梁构件的时候,输入的属性值都是集中标注的信息;绘制上后,还要点击“原位标注”菜单,这时候琢个输入的信息都是图纸中的原位标注信息。

    这个信息

    答疑解惑

    千赢官网首页登录入口服务新干线

    2011-03-21 10:04:06 

  • 1. 2C18指上部通长筋 2. A8@100/150(2)是指箍筋型号为一级钢8 间距加密区100,非加密区1500 3. N4C12 是指侧面抗扭筋为4根三级钢12 4. 200*500指梁的截面尺寸 5. 2c14 指上部通长筋 6. a8@100(2)指箍筋 7. 250*400 指梁的截面尺寸

    2011-03-21 10:25:36 