忘了 2011-03-21 09:47:24 | 河南省 其他专业 | 665查看 3回答
安装项目特征
电话线的项目特征描述为:1、配线形式:暗配 2、导线型号、材质、规格:RVS2*0.5 工程量为200米,实际这200米线有10对的、2对的、3对的共200米,施工单位投标时全部按照1对进行套价,结算时施工单位提出共用了电话线500米,要求进行造假调整,是否应该进行调整?这是属于项目特征描述不正确还是施工单位组价错误?
全部回答
(3)
首答仅用{{minutesHtml}}
-
这是项目特征描述不正确的原因,你的项目特征描述2*0.5意思就行1对的,实际上拟采用10对,或者2对,3对当然要给施工单位补偿的
2011-03-21 09:50:43
-
这是属于项目特征描述不正确,是应该进行调整的。
2011-03-21 10:41:55
-
应该进行调整,这是属于项目特征描述不正确,不是施工单位组价错误。属于招标方应承担的责任。
2011-03-21 14:38:57
还有0条追问正在审核中,请稍后回来查看