• 图纸中柱子在基础里面的是两根钢筋是2A8,没有间距,在软件中我无法输入箍筋,是不是我不需要管它还是?

    图纸中柱子在基础里面的是两根钢筋是2A8,没有间距,在软件中我无法输入箍筋,是不是我不需要管他还是怎么设置?
我来答  邀请别人来回答
 提醒提问者 
收藏  举报

我的答案 答题人必看《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

补充或更正我的问题

提交 取消

asfsdfsadfdsf

完善我的答案 答题人必看 《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

全部回答 (4) 首答仅用{{minutesHtml}}

  • 你定义柱子,箍筋输入A8-100(间距按设计),软件自动计算锚固区内只有两个箍 这个位置的柱子的间距是多少,就按多少输入,即100或100/200,基础锚固区内,软件都只计算2个 就按上层柱子的间距输入

    2011-03-22 14:36:30 

  • 那是拉筋,在拉筋处设置就好了。

    2011-03-22 14:37:23 

  • 基础中,就是没有箍筋的。 柱子在基础中有箍筋的,一般是2根。软件就是这样默认的。 不用管,按软件默认的。 在首层输入箍筋信息就行了。

    2011-03-22 14:37:25 

  • 在软件中不需要输入间距,软件中,默认柱子伸入基础的部分,会计算两根箍筋,不用输入间距,软件中只用给您计算出箍筋的长度和根数,即可。到底是多少的间距,是施工中需要考虑的部分。 在基础往上的部分柱子箍筋直径是多少? 如果柱子伸入基础部分的2跟钢筋和基础往上部分的柱子的钢筋直径一样,就不要做任何修改,软件会按照默认的设置就会计算两个箍筋。

    箍

    2011-03-22 15:40:54 