liangguohua 2011-03-22 16:36:12 | 山西省 安装算量GQI | 1217查看 4回答
安装工程套定额问题
1、在安装工程中,管道安装中的管件已经包括在定额子目中了,可工业管道安装中有高,中,低压管件的安装,这个怎么来区分,是以工业和民用来分,还是按管径大小来分? 2、在电气安装工程中,成套表箱的安装中,从表箱往个接线的这个工作另计吗?如果另计的话套哪个子目?
全部回答
(4)
首答仅用{{minutesHtml}}
-
已采纳在安装工程中,管道安装中的管件已经包括在定额子目中了,可工业管道安装中有高,中,低压管件的安装,这个怎么来区分,是以工业和民用来分,还是按管径大小来分? 高、中低压是按管道设计压强来区分,图纸中应该有说明的。定额规定1.6MPa以下为低压,1.6---10MPa 为中压,10--42MPa为高压 2、在电气安装工程中,成套表箱的安装中,从表箱往个接线的这个工作另计吗?如果另计的话套哪个子目? 表箱安装中不含箱体外接线,导线按外部有端子接线,电缆按相应电缆头制作。
2011-03-22 16:46:56
-
管道安装都是按照管径来分的,接线这个工作已包含在定额里面了。
2011-03-25 08:50:46
-
管道安装都是按照管径来分的,接线这个工作已包含在定额里面了
2011-03-22 16:37:59
-
1工业管道安装中,管件没有包括在管道安装子目中,需要另套定额。压力划分,图纸会提供的。 2、从表箱接线的这个工作,不用另计。所套的穿线子目中包括了。
2011-03-22 16:42:52
还有0条追问正在审核中,请稍后回来查看