gschenxing 2011-03-22 23:19:18 | 河北省 其他专业 | 2327查看 3回答
外网管网问题
各位老师及专家: 请帮忙(悬20分) 工程设计小区外网给水管为de160PE管热熔连接,水表井及阀门井按05s2-21/1做法。我有以下几个小问题: 1.”阀门井与水表井”在借用市政定额中的砌体井后,定额中是否包含图集井中的支墩? 2.请问管道的口径确定后如何确定阀门的口径?比如PE160的管道套定额时如何确定阀门的口径? 3.阀门们套定额时如何选择阀门的种类及连接方式?如“螺纹阀/螺纹法兰阀/焊接法兰阀等......? 4.室外型地上消防栓与管道连接的长度如何考虑?也用比例尺连接吗? 谢谢!!!!1
全部回答
(3)
首答仅用{{minutesHtml}}
-
已采纳工程设计小区外网给水管: 首先需明确的是,不一定外管网都执行市政定额,一般以阀门井为界,阀门井以前的与住宅楼相连的执行土建定额也行,阀门井以后的与市政相连的执行市政定额,也可执行土建定额; 1.”阀门井与水表井”在借用市政定额中的砌体井后,定额中是否包含图集05s2-21/1井中的支墩? 井中的支墩砌筑含于定额内,我测算了一下砌体含量,是含支墩; 2.请问管道的口径确定后如何确定阀门的口径?比如PE160的管道套定额时如何确定阀门的口径? 从常规来说一般阀门的口径与管道是一致的,如PE160的管道对应的阀门是DN150的,但有时为了达到某种功能,阀门也可与管道不一致,或大或小; 3.阀门套定额时如何选择阀门的种类及连接方式?如“螺纹阀/螺纹法兰阀/焊接法兰阀等......? 一般常规是截止阀DN50以下是丝接阀门,DN50以上为法兰连接;闸阀通常是法兰连接;蝶阀通常是法兰连接;球阀同截止阀按管径; 你说的PE160管道,应该配法兰阀或热熔阀门,但管道直径太大,配热熔阀门不太安全,易漏,最好是闸阀; 4.室外型地上消防栓与管道连接的长度如何考虑?也用比例尺连接吗? 按消火栓选用的图集与管道的标高来计算,不能用比例尺量,不准确的;
2011-03-23 08:21:14
-
工程设计小区外网给水管为de160PE管热熔连接,水表井及阀门井按05s2-21/1做法。我有以下几个小问题: 1.”阀门井与水表井”在借用市政定额中的砌体井后,定额中是包含图集井中的支墩的。 2.管道的口径确定后阀门的口径应该与管道的口径相同。比如PE160的管道套定额时可以按照管道的口径确定阀门的口径。 3.阀门在套定额时如何选择阀门的种类及连接方式?如“螺纹阀/螺纹法兰阀/焊接法兰阀等......。 可以根据阀门的型号去套用相应的阀门安装定额子目,如螺纹阀可以套用相应螺纹阀连接定额子目的。 4.室外型地上消防栓与管道连接的长度如何考虑?也用比例尺连接吗? 可以根据管道与地上消防栓的标高去确定管道连接的长度。水平方向是可以用比例尺去量的。
2011-03-23 05:53:05
-
1.市政工程才可以套市政定额,小区里的应该计算工程量套土建定额,如果阀门井型号井深相同可以借用市政定额但是一般市政定额较低,是含支墩的 2.从常规来说一般阀门的口径与管道是一致的 3.一般常规是截止阀DN50以下是丝接阀门,DN50以上为法兰连接;闸阀通常是法兰连接;蝶阀通常是法兰连接;球阀同截止阀按管径; 4.按消火栓选用的图集与管道的标高来计算,不能用比例尺量
2011-03-23 17:36:53
还有0条追问正在审核中,请稍后回来查看