756 2011-03-24 16:36:52 | 云南省 其他专业 | 716查看 2回答
火灾自动报警系统
请问: 1.各配电箱(照明或者动力)到消防控制室的漏电火灾报警线是串联还是分别接到消防控制室。(在图纸没有明确标明的时候) 2.消防电话,或者带电话插孔按钮到消防控制室的电话线是串联还是分别接到消防控制室。(在图纸没有明确标明的时候)
全部回答
(2)
首答仅用{{minutesHtml}}
-
已采纳1.各配电箱(照明或者动力)到消防控制室的漏电火灾报警线是分别接到消防控制室。(在图纸没有明确标明的时候) 2.消防电话,或者带电话插孔按钮到消防控制室的电话线是分别接到消防控制室。(在图纸没有明确标明的时候)
2011-03-24 16:38:17
-
1.是分别接到消防控制室; 2.是分别接到消防控制室。
2011-03-24 17:36:58
还有0条追问正在审核中,请稍后回来查看