lqy1973 2011-03-24 17:21:45 | 河北省 其他专业 | 1330查看 2回答
2008定额中超高模板如何计算工程量,按模板修改制成高度与套用超高模板面积是有差别,应套用哪项?
2008定额中超高模板如何计算工程量,按模板修改制成高度与套用超高模板面积是有差别,应套用哪项?
全部回答
(2)
首答仅用{{minutesHtml}}
-
请详细描述你的问题 支模高度超过3.6m的部分计算超高的,每超过3.6m计算一次超高
2011-03-24 17:23:30
-
定额说明第二条:现浇混凝土梁、板、柱、墙是按支模高度3.6m编制的,超过3.6m时,每超过1m(不足1m按1m计),超过部分的工程量另按超高的项目计算。 定额套用时、套用相应的子目一次、超过3.6m部分的工程量另按超高的子目计算。
2011-03-24 19:00:06
还有0条追问正在审核中,请稍后回来查看