yongbufangqi 2011-03-24 20:22:07 | 河南省 安装算量GQI | 568查看 4回答
关于安装算量
想问一下,在系统图中,照明线路是3根(一根零线,一根火线,一根接地线),但在下图中标明的电线根数让我迷惑,请问线路是照明走的?
全部回答
(4)
首答仅用{{minutesHtml}}
-
已采纳你的图纸应该要7根线,4只日光灯和2个风扇就6根线了加上0线就是7根,5根的是2只日光灯和2个风扇就6根线了加上0线就是5根。
2011-03-25 08:38:55
-
图纸是对的,没错。楼上的都说的很清楚了。
2011-03-27 18:49:42
-
你的图纸应该要7根线,4只日光灯和2个风扇就6根线了加上0线就是7根,5根的是2只日光灯和2个风扇就6根线了加上0线就是5根
2011-03-24 20:30:30
-
图纸是正确的,也蛮好理解的 啊。最前面是两个灯,就3芯,加了量个电扇就5,再加两个灯就7芯。
2011-03-25 09:45:32
还有0条追问正在审核中,请稍后回来查看