24****@qq.com 2011-03-24 22:04:16 | 甘肃省 钢筋算量GGJ2013 | 813查看 4回答
剪力墙结构LL标高问题
麻烦请教一下 ,剪力墙结构中,首层底标高是-0.1 层高是2.9 两段墙之间有洞口(1000*2100),图纸那块有LL(200*500),但是画出来连梁并不在2。8米处,这是为什么(我画图的顺序是墙-洞口-连梁),是不是这里的LL指的是非框架梁
全部回答
(4)
首答仅用{{minutesHtml}}
-
已采纳1、连梁高+洞口高=0.5+2.1=2.6m,而层高是2.8m,这里明显尺寸有错误。 2、平法制图规则中,LL是剪力墙连梁的构件代号。
2011-03-25 14:12:45
-
你的连梁标高与洞口高度 不对,洞口高度+连梁高度 不等于层高? 连梁是抗震构件
2011-03-24 22:09:39
-
这里的LL指的抗震构件
2011-03-25 06:51:33
-
将连梁的标高设置一下。
2011-03-25 07:25:45