• 图形2008算抹灰出错

    工程:梁是200宽的,内墙填充墙为100厚,外墙200厚,全是薄壁柱。在算装修时出现这种情况:墙面抹灰面积(不分材质)=(1.9*2.8)<原始墙面抹灰面积>-0.95<扣平行梁>+0.8995<加墙上板下梁侧面面积>=5.2695m2 (这种是100厚墙上是200宽的梁),扣0.95 但是加也应是0.95噻,后检查是,加的时候是扣掉了此梁的梁头的。 还有另外一种情况:墙面抹灰面积(不分材质)=(0.3*2.8)<原始墙面抹灰面积>+0.7895<加柱外露面积>-0.84<扣柱>=0.7895m2(这是一个暗柱,有一个梁垂直于上面,梁下是100厚的墙),加柱外露时,也是扣了梁头。 这两种情况,重庆的规则不是扣梁头的,如何调整,才能算得准确。(现在一幢房的差异能买两套千赢官网首页登录入口了)

    问题补充: 已经问过千赢官网首页登录入口的了,这个在设置与规则里面无法改。这是千赢官网首页登录入口的漏洞。心痛哦,心痛我花的一万多买的千赢官网首页登录入口哦,更心痛这个工程我损失的两套千赢官网首页登录入口的钱哦。

我来答  邀请别人来回答
 提醒提问者 
收藏  举报

我的答案 答题人必看《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

补充或更正我的问题

提交 取消

asfsdfsadfdsf

完善我的答案 答题人必看 《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

全部回答 (2) 首答仅用{{minutesHtml}}

  • 到工程设置中的【计算设置】和【计算规则】中看看类似设置能否更改。

    壁柱

    外露

    2011-03-24 23:42:35 

  • 个人认为不存在问题。完全可以通过具体的设置来解决。 1、首先将“计算设置—装修—墙面”的第121项改为无影响,与你说的情况相同的墙面计算出来结果如图。 2、查看计算式里面可以看出<墙面抹灰面积(不分材质)>的量只是差了梁的侧面和底面面积。而<梁块料面积>=<墙上板下梁侧面面积>+<墙上板下梁底面面积>。 3、既然差的量等于<梁块料面积>,那么可以在“定义”选择工程量代码时,把<梁块料面积>的代码加上就没问题了。但构件的“块料厚度”必须为0。

    答疑解惑

    2011-03-30 10:41:52 