SHENHAIZHENZHU 2011-03-25 08:44:31 | 山西省 其他专业 | 875查看 2回答
这个连梁如何套定额
LL是以两段间隔1.5米的剪力墙端部的暗梁为支座,联系两段剪力墙的,此时LL是套用现浇梁定额还是剪力墙?在钢筋计算时在梁截面输入还是在连梁界面输入?次 LL 在图纸上反映在梁配筋图中,没有连梁表
全部回答
(2)
首答仅用{{minutesHtml}}
-
已采纳LL是以两段间隔1.5米的剪力墙端部的暗梁为支座,联系两段剪力墙的,此时LL是套用现浇梁定额还是剪力墙? 套取剪力墙子目。 在钢筋计算时在梁截面输入还是在连梁界面输入? 在连梁界面输入。 次 LL 在图纸上反映在梁配筋图中,没有连梁表 没有在连梁表里面体现,但是它还是连梁。
2011-03-25 08:52:31
-
套用现浇梁定额,在连梁界面输入。
2011-03-25 08:54:54
还有0条追问正在审核中,请稍后回来查看