高山 2011-03-25 10:44:21 | 广东省 钢筋算量GGJ2013 | 1107查看 6回答
两框架柱之间为墙力墙相连
两框架柱之间为剪力墙相连成一整体(框架柱在两端),请问框架柱是按暗柱计算吗?
全部回答
(6)
首答仅用{{minutesHtml}}
-
已采纳两框架柱之间为剪力墙相连成一整体(框架柱在两端),框架柱不应该按暗柱计算,应该按框架柱钢筋计算的。 设计框架柱代号为AZ,软件默认为暗柱,你自己可以将柱的类别改为框架柱的。
2011-03-25 14:30:41
-
这个具体要看图纸设计了,设计是框架柱你就定义框架柱,是暗柱你就定义暗柱,绘制,但框架柱要套取柱子的定额子目;而暗柱要套取剪力墙的定额子目
2011-03-26 12:38:43
-
框架柱不能按暗柱计算
2011-03-25 14:16:07
-
框架柱应该不会与剪力墙相连的,应该是端柱或者暗柱。
2011-03-25 11:06:03
-
按设计的制图规则定义,是框架柱还是暗柱设计会在图纸中告知你的,框架柱之间也可以有剪力墙。
2011-03-25 14:03:53
-
既然你以经说了两框架柱之间为剪力墙相连成一整体(框架柱在两端),那应该按框架柱计算的。
2011-03-25 17:13:31
-
两框架柱之间为剪力墙相连成一整体(框架柱在两端),设计框架柱代号为AZ,软件默认为暗柱,请问这种情况框架柱是按框架柱还是按暗柱计算?
-
1、如果砌体墙的钢筋与框架柱、剪力墙、构造柱拉结,贯穿框架柱全长拉结,在钢筋软件中如何设置?如图一 2、如果砌体墙与砌体墙之间拉结,在墙体中有弯折,可以设置?还是需要计算后需要修改计算式?如图三
-
结构总说明里有一条说明:框架柱(剪力墙)与填充墙之间设置拉结筋,那暗柱和填充墙之间要设置吗?还是就按字面上的理解,只能是框架柱和剪力墙与填充墙之间才能设置
-
次梁与墙(柱)相连的一端,构造同框架梁,如何处理钢筋加密问题?
说明中有这么一条,当图纸中一端一端接梁一端接墙柱的次梁较多,次梁集中标注非加密,框架梁需加密,如何处理这种情况的钢筋加密问题?
还有0条追问正在审核中,请稍后回来查看