hanlijuanxi 2011-03-25 10:52:51 | 北京市 其他专业 | 560查看 5回答
什么情况下电缆敷设人工*3
在北京定额中有竖直敷设电缆人工系数*3,有要求吗,比如电气竖井内能乘吗?电梯井道能乘吗?只有18米的层高能乘吗?
全部回答
(5)
首答仅用{{minutesHtml}}
-
已采纳你的表述漏了两个关键字:通道 符合竖直通道的只有电梯井道;电气井虽然竖直但不是通道;18米层高没有通道。
2011-03-25 11:21:46
-
这个要求只适用于20米或6层以上建筑(必要条件,详见安装预算定额解释汇编),你说的都不是必要条件,如果满足必要条件就应该乘系数。
2011-03-25 11:02:05
-
不是乘以3是乘以1.3
2011-03-25 11:02:59
-
(十) 竖直通道电缆敷设时,执行相应定额子目,但人工工日乘以系数3.0。 定额说明里面规定的,不分高度,只要是竖直通道电缆敷设都执行这个系数的。
2011-03-25 11:13:55
-
1、在北京定额中有竖直敷设电缆乘系数,电气竖井内、电梯井道、18米的层高这种只要是竖直方向敷设就可以乘系数,主要是因为操作时比较费工,所以要乘系数;
2011-03-25 11:10:43
还有0条追问正在审核中,请稍后回来查看