• 什么情况下电缆敷设人工*3

    在北京定额中有竖直敷设电缆人工系数*3,有要求吗,比如电气竖井内能乘吗?电梯井道能乘吗?只有18米的层高能乘吗?
我来答 收藏  举报

我的答案 答题人必看《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

补充或更正我的问题

提交 取消

asfsdfsadfdsf

完善我的答案 答题人必看 《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

全部回答 (5) 首答仅用{{minutesHtml}}

  • 已采纳
    你的表述漏了两个关键字:通道 符合竖直通道的只有电梯井道;电气井虽然竖直但不是通道;18米层高没有通道。

    2011-03-25 11:21:46 

  • 这个要求只适用于20米或6层以上建筑(必要条件,详见安装预算定额解释汇编),你说的都不是必要条件,如果满足必要条件就应该乘系数。

    2011-03-25 11:02:05 

  • 不是乘以3是乘以1.3

    2011-03-25 11:02:59 

  • (十) 竖直通道电缆敷设时,执行相应定额子目,但人工工日乘以系数3.0。 定额说明里面规定的,不分高度,只要是竖直通道电缆敷设都执行这个系数的。

    2011-03-25 11:13:55 

  • 1、在北京定额中有竖直敷设电缆乘系数,电气竖井内、电梯井道、18米的层高这种只要是竖直方向敷设就可以乘系数,主要是因为操作时比较费工,所以要乘系数;

    2011-03-25 11:10:43 