wangkun1998 2011-03-25 11:35:31 | 浙江省 其他专业 | 1231查看 3回答
北京01定额中屋面防水套定额
保温隔热屋面(不上人) 1、最薄处30厚1:0.2:3.5粉煤灰页岩陶粒找坡2% 2、20厚1:3水泥砂浆找平 3、55厚聚苯挤塑板保温层 4、20厚水泥砂浆找平层 5、防水层上3厚麻刀灰隔离层 6、20厚1:3水泥砂浆保护层(内配φ1镀锌钢丝网,网孔25-30) 应怎么套定额其中2个找平层应套楼地面的找平层,还是防水工程中的找平层,或者屋面工程中的找平层?如果屋面有一层40厚细石混凝土应该套垫层项还是其他的?
全部回答
(3)
首答仅用{{minutesHtml}}
-
已采纳12-18、套屋面找平层12-21、12-15换材料、12-22、13-141、12-36,增加钢筋网,可以套8-1
2011-03-25 12:41:07
-
1、最薄处30厚1:0.2:3.5粉煤灰页岩陶粒找坡2% 2、20厚1:3水泥砂浆找平--保温层找平 3、55厚聚苯挤塑板保温层 4、20厚水泥砂浆找平层--防水找平 5、防水层上3厚麻刀灰隔离层 6、20厚1:3水泥砂浆保护层(内配φ1镀锌钢丝网,网孔25-30)--面层 均套屋面工程合适
2011-03-30 09:22:01
-
2个找平层应套屋面工程中的找平层,如果屋面有一层40厚细石混凝土可以套垫层项也可以套找平层
2011-03-25 12:02:06
还有0条追问正在审核中,请稍后回来查看