zh****@163.com 2011-03-25 14:23:36 | 山东省 安装算量GQI | 1918查看 2回答
接线端子怎么计算
图纸表示用一根BV4*120的电缆引入建筑物,在建筑的一楼设置一个电缆分线箱,有用BV4*35的电缆分别引入两个单元的电表箱,在有电表箱用BV3*10的截面动力导线引入各个楼层室内开关箱。 请问: ( 4*120)(4*35)的电缆是否有接线端子,电缆端子怎么算套用03定额哪个项。 BV3*10的截面动力导线接线端子是不是一根线2个端子3根就是6个。请问套03定额哪个项。问题补充:BV4*120改成VV-4*120 BV4*35改成VV-4*35
全部回答
(2)
首答仅用{{minutesHtml}}
-
已采纳描述的不清楚。BV4*35应是电线吧,不应是电缆。电缆进出配电箱不计接线端子,只计电缆头制安;BV线大于等于10mm2时计焊压接线端子。
2011-03-25 14:33:04
-
( 4*120)(4*35)的电缆有接线端子,电缆端子怎么算套用03定额2-239和2-337项。 BV3*10的截面动力导线接线端子,不计。小于16平方毫米的不计。
2011-03-25 14:35:53
还有0条追问正在审核中,请稍后回来查看