• 板负筋标注是否包括支座

    我板负筋在工程设置中不管设置的是:“是”还是“否”计算中都未计算支座
我来答 收藏  举报

我的答案 答题人必看《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

补充或更正我的问题

提交 取消

asfsdfsadfdsf

完善我的答案 答题人必看 《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

全部回答 (3) 首答仅用{{minutesHtml}}

  • 已采纳
    包含支座的,平法里就是这样表示的。比如左1500 右900,都是指的支座中线向两侧跨中的延伸长度为1500和900,把弯折加上就行的。

    2011-03-25 15:06:09 

  • 板负筋标注是否包括支座是取决于你的图纸要求,有的图纸是不含支座的,有的图纸是含支座的,你说的问题如果你在工程设置中设置的否的话,应该不会有你说的问题的,你在看看你的设置对不对,然后在计算一下看看编辑钢筋。

    2011-03-27 11:45:48 

  • 是否含支座宽是双边标注负筋的选项,如果你是单边标注,选择的是支座中线(内边线、外边线等),计算设置中设置以后,再看下你画上去的负筋属性中是否也修改了 如果选择的是不含支座,那软件是按支座内边线计算的,也就是长度还要增加支座宽

    2011-03-25 15:00:48 

如果没找到您想要的答案,试试直接提问吧!