xdx126 2011-03-25 17:44:21 | 北京市 其他专业 | 3090查看 4回答
关于地下式消火栓
请问室外地下式消防水栓的安装包括哪些部分,需要安装“消防水泵结合器”吗 另外那位能给我区分一下“消防水泵接合器”与“消防水栓”的区别,我怎么在网上看到的图片都差不多呢。 谢谢,详细一点
全部回答
(4)
首答仅用{{minutesHtml}}
-
已采纳请问室外地下式消防水栓的安装包括哪些部分,需要安装“消防水泵结合器”吗 另外那位能给我区分一下“消防水泵接合器”与“消防水栓”的区别,我怎么在网上看到的图片都差不多呢。 答:室外地下式消防栓的安装包括阀门井、阀门盖、管道、消防栓体。有消防要求的工程在室外都需要安装消防水泵结合器。 室外消防水泵结合器与室外消防栓的区别: 1、室外消防栓与市政用水相连接,当建筑出现火灾等情况下,消防车可以从此处接水给建筑灭火。室外消防水泵结合器与室内消防管道、喷淋管道连接,当遇到火灾等时,消防车无法从消防栓取水或其他情况下,消防车将接口与消防水泵结合器连接,将消防车自带的水用高压通过消防水泵结合器打到室内消防管、喷淋管进行灭火。 2、消防栓起到出水作用,消防水泵结合器起到送水作用,而且消防水泵结合器采用的是单流阀,只送不出。
2011-03-26 10:40:20
-
室外地下式消防水栓的安装不需要安装“消防水泵结合器” 图1,室外地下式消防水栓 图2,消防水泵结合器
2011-03-25 18:02:20
-
地下式消火栓和消防水泵接合器是完全不同的两种材料。消火栓直接与水枪水带相接喷水灭火。消防水泵接合器是与消防车相接,给室内的消火栓压水。
2011-03-25 18:11:50
-
室外地下式消防水栓的安装包括地下式消火栓、法兰接管、弯管底座或消火栓三通,不包括消防水泵结合器。这在定额第349页有说明。
2011-03-25 19:39:22
还有0条追问正在审核中,请稍后回来查看