• 闸阀的选型和桥架穿沉降缝等问题

    1、闸阀在设计没有要求具体型号的情况下,请问是用弹性座封,还是用双闸板,还是明杆密封?(使用地点有泵房、非泵房和室外)请推荐既能满足使用又经济适用的 2、请问封闭式桥架在过沉降缝时,需要做哪些处理? 3、请问MQJ带护罩钢制喷塑(电镀锌)电缆桥架(包括托盘式、梯级式),这个一般强电用的多是吧,而对于FQH系列耐火钢制电缆线槽则是消防报警用的多吧,请问是这样嘛?
我来答 收藏  举报

我的答案 答题人必看《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

补充或更正我的问题

提交 取消

asfsdfsadfdsf

完善我的答案 答题人必看 《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

全部回答 (1) 首答仅用{{minutesHtml}}

  • 已采纳
    1、闸阀在设计没有要求具体型号的情况下,是选用弹性座封、用双闸板、明杆密封(使用地点有泵房、非泵房和室外)不能由不是设计单位的人员推荐品种,必须询问设计单位确定品种型号,因为这类阀门不是一般民用而是工业管道阀门要求比较民用阀门高,只有设计单位才能承担设计责任并由此造成的损失责任。 2、封闭式桥架在过沉降缝时,需要做断开处理。 3、MQJ带护罩钢制喷塑(电镀锌)电缆桥架(包括托盘式、梯级式),这类桥架强电、弱电都有使用的。FQH系列耐火钢制电缆线槽一般设计使用在易燃易爆现场。