a176300441 2011-03-26 17:57:58 | 河北省 其他专业 | 5713查看 3回答
我想问下,消防电话和消防广播模块什么情况下需要安装?
消防电话和消防广播是不是每层都不许要配有消防电话模块和广播模块? 有的图纸上电话和广播配有模块 有的没有配有模块 算量的时候怎么算?
全部回答
(3)
首答仅用{{minutesHtml}}
-
已采纳消防电话模块数量统计方法(常规设备): 1、每个消防电话分机配一个电话模块; 2、每个分区或每个单元插孔配一个电话模块 3、1、2相加及为总量。 消防广播模块: 1、每个分区配置一个广播模块; 2、每个单元配置一个广播模块; 3、1、2相加即为总量。
2011-03-30 17:17:29
-
每层都配需消防电话和消防广播并且需要配有消防电话模块和广播模块
2011-03-27 07:10:55
-
消防电话在病房或机房的配模块,广播分层配模块
2011-03-28 11:16:07
还有0条追问正在审核中,请稍后回来查看