• 安装工程量计算问题

    关于电线电缆的计算,有时候需要预留箱体内的量,有时候又不需要预留,这是为什么呢?有人说,如果套2000定额时候就需要预留箱体内的,套2009定额的时候就是净算,是这样吗????求真相。我刚刚踏入这行,所以比较迷乱。顺便说说算量和上机有什么需要注意的事项吗???????
我来答 收藏  举报

我的答案 答题人必看《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

补充或更正我的问题

提交 取消

asfsdfsadfdsf

完善我的答案 答题人必看 《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

全部回答 (8) 首答仅用{{minutesHtml}}

  • 已采纳
    1、首先清单量与定额量是不同的,对于电缆来说,清单量按净量,不计预留,不计损耗、不计延长系数,但定额量应按规范都要计入的; 2、你平时要多看看定额规则,有不明白的多请教一下,很快就会熟悉定额的; 3、其次还要多做工程,多接触不同的工程,这样可以掌握更多的项目计算;

    2011-03-27 12:00:18 

  • 定额计价要预留电线电缆的长度,清单计算不计算预留长度,预留的长度考虑到报价中

    2011-03-27 11:42:47 

  • 定额计价要预留电线电缆的长度,清单计算不计算预留长度.。 计算工程量,要安装煎熬图纸计算,同时考虑上定额的计算规则;上机,输入之后,一点过要仔细核对。

    2011-03-27 11:47:02 

  • 定额计价要预留电线电缆的长度,清单计算不计算预留长度., 各个地区的定额解释不一样,去看看你们哪儿的定额解释的书,那里有详细的讲解,

    2011-03-27 12:00:51 

  • 清单工程量按设计图示尺寸以长度计算。定额工程量:电线按设计图示长度按单线计算另外增加与设备(配电箱等)的长度(按定额章节说明);电缆按单根以延长米计算另外增加附加长度(包括电缆敷设弛度、波形弯度、配电柜、箱等的预留)。 上机:电线注意区分不同规格(材料、截面)、不同用途(照明、动力)分别套用;电缆注意区分不同规格(材料、截面、芯数)、敷设位置(桥架内、穿管、电缆竖井等)分别套用。

    2011-03-27 11:59:47 

  • 各个地区的定额解释不一样,你最好去买一本定额解释的书,那里有详细的讲解。 山东省的都要算预留长度。

    2011-03-27 11:44:35 

  • 要以定额说明和计算规则为准

    2011-03-27 12:06:36 

  • 各地的定额不同建议你找找当地的定额解释,看看,以定额要求计算就行。

    2011-03-28 10:40:59 