ch****@yahoo.cn 2011-03-27 15:02:12 | 贵州省 其他专业 | 928查看 4回答
悬挑梁的钢筋问题
图集中悬挑梁上部的钢筋有3根时,中间根钢筋在端部前要折下去,我看ggj10.0中没有折下去,三根钢筋都是一样的,伸到端部弯下去,还有悬挑梁支座是暗柱,但暗柱的尺寸不能达到直锚,软件就采取了弯锚,但现场是把梁的钢筋直锚穿过暗柱伸进剪力墙里,这样方便操作,软件可以改吗?
全部回答
(4)
首答仅用{{minutesHtml}}
-
图集中悬挑梁上部的钢筋有3根时,中间根钢筋在端部前要折下去,我看ggj10.0中没有折下去,三根钢筋都是一样的,伸到端部弯下去,还有悬挑梁支座是暗柱,但暗柱的尺寸不能达到直锚,软件就采取了弯锚,但现场是把梁的钢筋直锚穿过暗柱伸进剪力墙里,这样方便操作,软件可以改吗? 你可以根据施工实际情况在“单构件”中输入计算这些钢筋就行了。
2011-03-27 15:04:20
-
1、我截了图; 2、当直锚柱内长度不够时,就采用弯锚满足锚固长度;
2011-03-27 15:21:24
-
你好:是你操作的原因,软件里是可以直锚计算的,定义悬挑筋时要注意一下图纸要求是几根下弯的,如果是三根的一根下弯可以这样输入:2B25+3-1B25。这样就是一根下弯筋了。再有就是你把暗柱内也画上墙体,悬挑梁就是直锚了,
2011-03-27 18:05:26
-
感谢弯弯的月亮的回答,我觉得他的答案回答得很好。谢谢对我们工作的支持。
2011-04-07 17:23:38
还有0条追问正在审核中,请稍后回来查看