guozi196 2011-03-28 11:46:26 | 陕西省 其他专业 | 720查看 4回答
请问梁高1500梁长3400那么箍筋加密区的长度是多少呢
请问梁高1500,梁长3400,那么箍筋加密区的长度是多少呢
全部回答
(4)
首答仅用{{minutesHtml}}
-
已采纳梁箍筋加密区的范围为1.5倍的梁高,1.5*1500=2250;2250*2=4500;箍筋加密区为梁的全长。
2011-03-28 12:38:33
-
按设计图纸要求设置,梁的箍筋加密长度设计图纸上应该有的。 一般梁下标的都有箍筋加密区、非加密区尺寸,梁中部为非加密区,两边靠墙部位大概1.5米左右为加密区。
2011-03-28 11:54:19
-
根据设计要求和规范要求。
2011-03-28 12:19:02
-
应该全加密,加密区为1.5倍梁截面
2011-03-28 12:31:33
-
KZ10 箍筋C8@100/200 结构层标高3.9 基础厚900 柱子所在的梁高700 请问怎么计算加密区&非加密区 的箍筋有多少根?
-
KZ10 箍筋C8@100/200 结构标高3.9 梁高700 基础厚度900 请问加密区 非加密区 箍筋根数怎么计算?
-
各位老师,下图KL1的箍筋加密区是100,非加密区是200,那加密区的长度是多少呢?梁上两端标的4根三级钢是什么意思?这样的钢筋量怎么算呢?请老师给一个比较详细的算法,不胜感激!
-
本工程中设备层梁是按按#字梁设计的,图纸中一跨是8.2米,次梁将该跨分为三等分,图纸中要求这一跨两侧即两侧各1/3处为箍筋加密区中间1/3为箍筋非加密区,请问在设置箍筋时候怎么设置呢?谢谢
还有0条追问正在审核中,请稍后回来查看