时代火影 2011-03-28 14:12:44 | 四川省 其他专业 | 948查看 3回答
基础梁下部通长钢筋怎么设置
有个二跨的的基础梁下部钢筋,第一跨是2B20,第二跨是2B16,请问这种情况在软件怎么设置? 我在原位标注了,但软件计算成跨中钢筋而不是通长钢筋?
全部回答
(3)
首答仅用{{minutesHtml}}
-
已采纳1.请先确定该梁是基础梁再定义为基础梁。 2.如果是基础梁,那原位标注会在下部的应该是支座筋或者跨中钢筋了。 不是那个意思,你参考框架梁,只是受力是反的。所以标注信息也是反的。你有电子图的话,你发过来看看。GID4363807 如果是通长的,那你直接在集中标注信息里输入就可以了。 Q76005204,这里说不清楚。
2011-03-28 14:47:07
-
提取梁跨后,在原位输入
2011-03-28 14:16:14
-
你有没有先定义好的?或者你肯定是原位标注错了。。。你可以在梁平法表格里面上下通长筋输入即可
2011-03-28 14:16:59
还有0条追问正在审核中,请稍后回来查看