楼层设置的问题
请问GGJ2009钢筋抽样软件中,我在楼层设置时,所作的工程为地上十一层,没有地下。结果软件基础层设置时,非要输入层高,那软件也不能输入为0,怎么办啊?
全部回答
(4)
首答仅用{{minutesHtml}}
-
已采纳基础层也是要输入层高的,按最深或最浅的基础,到正负零的高度作为层高。 “那独立基础底标高不一样呢?怎么处理?”也不知道哪个需要调整,反正相应构件的属性编辑中的底标高可以输入设计的标高。
2011-03-28 20:53:35
-
直接按基础底标高一样计取 。
2011-03-29 07:00:54
-
在构件属性里设置独立基础底标高。
2011-03-28 22:26:24
-
独立基础底标高不一样时、按最深的设置
2011-03-29 09:38:30