• 在线提问在钢筋算样

    在钢筋算样中 编辑柱的属性时 是不是只有基础部分才设置插筋而基础以上的楼层要设置为纵筋锚固呢?
我来答  邀请别人来回答
 提醒提问者 
收藏  举报

我的答案 答题人必看《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

补充或更正我的问题

提交 取消

asfsdfsadfdsf

完善我的答案 答题人必看 《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

全部回答 (1) 首答仅用{{minutesHtml}}

  • 1.柱属性当中的设置插筋和纵筋锚固属性主要可以控制基础生根部位(包括梁上柱、板上柱等)、柱变截面、柱钢筋变直径等处的计算; 2.通常来说生根部位的插筋是需要计算的,也就是你说的基础插筋,但是也可以纵筋锚固,要看基础的具体要求以及图纸;变截面处是计算插筋还是计算锚固,不一定,要看图纸的要求与设计说明,没有具体要求我们一般是按照设置插筋来处理的。 3.所以综合来说,一般没有要求我们都可以按照设置插筋来做,如果插筋较短可以设置纵筋锚固,如果有具体要求,就需要按照要求来做。 PS:附图,这是钢筋新版的三维效果,方便查看。

    设置插筋

    插筋

    2011-03-29 09:53:09 

点我,有新答案通知你哦