俊的最强音之旅 2014-09-21 08:36:26 | 江苏省 云翻样 | 3190查看 2回答
梁上部钢筋搭接长度的确定?
如图,当梁通长筋直径不一样时,梁上部贯通筋搭接长度为LAE,那如果当梁上部钢筋直径一样时,搭接长度是否还是LAE?梁采用的是绑扎连接,不是机械连接。当采用机械连接时,梁贯通筋的总长是否要加上定尺长度接头单面焊之后的机械搭接长度?如8m一个定尺,机械连接,总长为20米,那是否为总长+2*10D
全部回答
(2)
首答仅用{{minutesHtml}}
-
已采纳
上部通长筋直径不同时,按小直径的钢筋搭接一个Lae,当钢筋直径相同时,原则是能通则通,可以优先使用通过去,尽量不搭接,有时为了施工方便,需要断开,那就也要搭接一个Lae了
如果是采用焊接连接,有两种情况,先焊接后绑扎的采用双面焊连接,搭接长度是5d,如果是先绑扎后焊接,那就要考虑实际操作,一般采用单面焊,焊接长度是10d,
老定额是规定预算时按8米一个接头,结算时按实际发生的进行调整,也就是说需要明确现场实际采购的钢筋长度,现在新定额已经明确按9米一个接头计算了
最后你=说的是对的,总长20米需要考虑两个接头的。
2014-09-21 11:03:15
-
当梁上部钢筋直径一样时,搭接长度还是LAE。梁当采用机械连接时,梁贯通筋的总长是要加上定尺长度接头单面焊之后的机械搭接长度,如8m一个定尺,机械连接,总长为20米,那是为总长+2*10D。
2014-09-21 10:50:16
还有0条追问正在审核中,请稍后回来查看