学徒 2014-09-15 20:54:59 | 河南省 土建算量GCL2013 | 475查看 4回答
主楼和主楼之间的缝隙是200,里面又是联通的,那么建筑面积算不算缝宽?
各位老师,请问一,主楼从基础到屋面设置了抗震缝,在屋面部分,女儿墙和女儿墙之间的距离只有200mm,那么相邻的这两个女儿墙外侧用做抹灰和保温吗?二,屋面上做的单梁怎么布置抹灰上去?用模板面积吗?三,主楼和主楼之间的缝隙是200,里面又是联通的,那么建筑面积算不算缝宽?谢谢
全部回答
(4)
首答仅用{{minutesHtml}}
-
已采纳一、做保温(如果不做保温与下面的墙体将不在同一面内)、要抹灰,二、不用模板面积,套梁子目时添加梁的抹灰子目即可三、计算建筑面积
2014-09-16 08:42:31
-
一、不做保温,二、用模板面积,三、计算建筑面积
2014-09-16 08:31:48
-
一,主楼从基础到屋面设置了抗震缝,在屋面部分,女儿墙和女儿墙之间的距离只有200mm,那么相邻的这两个女儿墙外侧不用做抹灰和保温,只是在抗震缝边上要500mm宽保温,这个你可以看看相应抗震缝图集。
二,屋面上做的单梁布置抹灰,用模板面积就可以。
三,主楼和主楼之间的缝隙是200,里面又是联通的,那么建筑面积要算缝宽。
2014-09-16 08:59:55
-
一,主楼从基础到屋面设置了抗震缝,在屋面部分,女儿墙和女儿墙之间的距离只有200mm,那么相邻的这两个女儿墙外侧用做抹灰和保温吗?
不需要抹灰保温的,你按设计选用的图集计算即可。
二,屋面上做的单梁怎么布置抹灰上去?用模板面积吗?
在定义梁时,在属性里将是否计算单梁装修选为“是”(如图),并套上单梁抹灰子目,工程量表达式选择单梁抹灰面积代码(DLMHMJ)即可。
三,主楼和主楼之间的缝隙是200,里面又是联通的,那么建筑面积算不算缝宽?
建筑面积技计算规范规定:3.0.23 建筑物内的变形缝,应按其自然层合并在建筑物面积内计算。所以建筑面积应该计算缝宽的。
2014-09-18 08:06:24