-
busyworking 2011-03-29 15:40:07 | 山东省 钢筋算量GGJ2013 | 2280查看 9回答
设备基础的上表面有许多方形凹槽怎么布置钢筋
设备基础的上表面有许多方形凹槽,凹槽深度大约为设备基础厚度的1/4,B16@200的双向钢筋网沿基础高度一米设置一层 图纸说明,基础内钢筋遇到凹槽时截断 设备基础我用筏板基础绘制,设备内钢筋采用筏板主筋布置,请问遇到这些凹槽怎么处理?
全部回答
(9)
首答仅用{{minutesHtml}}
-
已采纳设备基础的上表面有许多方形凹槽,凹槽深度大约为设备基础厚度的1/4,B16@200的双向钢筋网沿基础高度一米设置一层 图纸说明,基础内钢筋遇到凹槽时截断 设备基础我用筏板基础绘制,设备内钢筋采用筏板主筋布置,请问遇到这些凹槽怎么处理? 你好用集水坑来处理,集水坑的编制要注意放坡角度和边宽,所有的钢筋都不要就可以了。
2011-03-30 07:04:00
-
这种情况只好手工调整了。
2011-03-29 16:01:44
-
这在千赢官网首页登录入口不好输入,上部钢筋在单构件输入吧 其实也不难,底部钢筋在软件布置
2011-03-29 16:01:46
-
设备基础我用筏板基础绘制,设备内钢筋采用筏板主筋布置,遇到这些凹槽按板洞或集水坑建构件布置处理,软件会自动扣减的
2011-03-29 22:21:52
-
设备基础的钢筋有多少?手工在单构件中处理还比绘图来的快,何必误这个功夫呢?
2011-03-29 22:45:32
-
严重同意,集水坑。为处理钢筋可以吧基础变成两个来画。
2011-03-30 06:52:15
-
你采用筏板基础来处理设备基础这个思路和我以前的办法是一样的。 根据筏板的厚度来布置钢筋计算结果是正确的,侧面的水平钢筋也可以输入,但是侧面的竖向钢筋就要单独计算了。我以前做过一个设备基础,长210米,最大宽度56米最窄的地方18米,也是高低不平,就是这样处理的,侧面的竖向钢筋数量,是在钢筋编辑中处理的,数量是按照筏板底部或者顶部受力钢筋数量的两倍输入的。 希望对你有帮助。
2011-03-30 02:03:19
-
设备基础应按独立基础的相关参数绘制,现在你的情况只有收工调整了,这样很费时
2011-03-30 09:16:19
-
对细部复杂的钢筋还是用手工输入比较快,不一定非要用画构件来做。只要达到目的,方式和过程不重要
2011-03-30 10:15:25
还有0条追问正在审核中,请稍后回来查看