62****@qq.com 2011-03-29 22:10:47 | 广东省 其他专业 | 891查看 2回答
关于钢筋锚固计算
一、比如说我的图纸设计是一、二、三级抗震结构的,是不是所有的钢筋都选用lae来锚固。(构造柱、过梁那些涉及钢筋的砼装饰构件与二次浇筑部分) 二、设计图中是抗震结构的,是不是所有涉及到钢筋的全选用lae来作锚固。如果不是的话如何划分那些选用lae或la,请明确。(详细点本人钢筋锚固方法存在些问题)有人说设计上是抗震的只要涉及到钢筋的都选用抗震lae。 三、锚固lae与la锚固值是不是已经包含锚固处端部的弯勾值?板与基础都是非抗震结构吗? 四、一般图纸上只注明楼板钢筋为双层双向,钢筋该怎么布置。例如我的楼板是大面积的顶标高相同,板钢筋该怎么拉通,不可能全部一次拉通布置过去吧?该如何划分钢筋?请详细。 五、除主框架外,装饰性的构件或二次浇筑部分那些钢筋需要弯勾那些不用。弯勾的话是一般是6.25D,还是11.9D。 麻烦各位前辈给予详细解答,小弟感激不尽。
全部回答
(2)
首答仅用{{minutesHtml}}
-
已采纳你好:1、图纸设计是一、二、三级抗震结构的,不是所有的钢筋都选用lae来锚固。 2、如果不是的话如何划分那些选用lae或la,主体内非抗震要求的构件有:非框架梁、板、楼梯,这些除有特殊要求锚固值外,一般是用la,其他的构件用lae。3、锚固lae与la锚固值是不是已经包含锚固处端部的弯勾值?板与基础都是非抗震结构吗? 一般的都是包括了弯钩长度,注意有最少弯15D的要求。板和基础除图纸要求有抗震要求外均属于非抗震的。4、用多板布置的方法,选择相连的板标高相同的一起用双网双向布筋,选择到的板就一下全部布置上了。5、除主框架外,装饰性的构件或二次浇筑部分那些钢筋需要弯勾那些不用。弯勾的话是一般是6.25D,还是11.9D?只有分布筋端部可以不代弯钩,其他受力筋的一级钢都要代弯钩;只有箍筋要求是11.9D,受力筋弯钩是6.25D。 主要的受力筋也有用lae,不可以说是统一的。只有构造要求的还行。 受力筋也就是主筋,构造钢筋也就是分布筋之类的。
2011-03-30 08:18:06
-
按设计及03G101图集确定
2011-03-29 22:13:55
还有0条追问正在审核中,请稍后回来查看