ZM****@126.COM 2011-03-30 08:25:34 | 河南省 其他专业 | 2300查看 2回答
电缆穿刺线夹套定额:按主电缆规格还是分支电缆规格?
None
全部回答
(2)
首答仅用{{minutesHtml}}
-
已采纳1、电缆穿刺线夹按主线的规格套定额; 2、实际选用时也是按主线的规格选用,因为同一主线,分支线可以配若干种规格; 3、绝缘穿刺线夹(Insulation Piercing Connectors): 主要由绝缘壳体、穿刺刀片、防水胶垫、力矩螺栓组成。当做电缆分支连接时,将分支电缆插入支线帽并确定好主线分支位置后,用套筒扳手拧紧线夹上的力矩螺母,随着力矩螺母的拧紧,线夹上下两块暗藏有穿刺刀片的绝缘体逐渐合龙,同时,包裹在穿刺刀片周围的弧形密封胶垫逐步紧贴电缆绝缘层,穿刺刀片亦开始穿刺电缆绝缘层及金属导体。当密封胶垫和绝缘油脂的密封程度和穿刺刀片与金属体的接触达到最佳效果时,力矩螺母自动脱落,此时,安装完成且接触点密封和电气效果达到最佳; 4、安装方法: (1)把穿刺线夹螺母调节至合适位置,把支线完全插入到支线帽套中。 (2)插入主线,主线有两层绝缘皮的则要在连接位置剥除一定长度的外层绝缘皮。 (3)主\\支线放到适当位置并保持平行,先用手旋拧紧螺母,固定好线夹。 (4)用尺寸相应的套筒板手均匀旋紧螺母,直到顶端断裂脱落,安装完成。 5、根据其施工及实际要求,定额应按主电缆规格套;
2011-03-30 08:39:01
-
按主电缆规格:比如主电缆是4*150+1*70分电缆是4*50+1*25,穿刺线夹有150*50计4个,70*25计1个,
2011-03-30 08:34:50
-
室外电缆接灯具一根分出四根电缆,中间需要什么穿刺线夹还是分支器之类的东西
室外电气图纸中一根YJV-5*10的电缆在接灯具后,分出四根电缆,分出的电缆还是YJV-5*10的,图纸上没有说用什么东西分线,具体用什么设备呢
-
隧道内的电缆敷设,看到隧道分册的定额里有电缆敷设,没有规格型号的划分,是不是指的是施工时的电缆敷设,请大师们告知问题补充:是高速公路隧道,隧道完成后开始的机电安装工程电缆敷设,套那个定额合适
-
低压电缆 规格:YJV22-3*4,它的断面面积是4平方毫米铜线吗? 有关送配电装置系统,都包括哪些内容,套什么定额子目? .低压熔电器 规格:RL-10/5A 这应该套什么定额?请大家指教一下,谢谢