• 消防自动报警系统按两总线设计是什么意思?

    消防自动报警系统按两总线设计是什么意思?两总线是指的什么?
我来答 收藏  举报

我的答案 答题人必看《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

补充或更正我的问题

提交 取消

asfsdfsadfdsf

完善我的答案 答题人必看 《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

全部回答 (2) 首答仅用{{minutesHtml}}

  • 已采纳
    火灾自动报警系统在我国虽然应用时间不长,但发展速度很快,由原来四线制、三线制发展到二线制直至现在的总线制。总线制又分为四总线制和两总线制,由于两总线制以其接线少、设计施工方便,日益取代四总线制,从而成为现在运用的主要线制。消防报警系统与消防联动设备的布线有两种方式,一是消防报警回路与消防联动回路合二为一,即在同一回路中既有火灾报警信号输入,也有联动消防设施动作的输出模块的全总线系统;二是两系统各自独立,报警回路仅有报警探测器和接受信号的输入模块,而联动回路均为输出模块和手动直接控制点,即为报警联动总线分立系统。笔者认为小规模的系统采用全总线的系统布线较好,布线简洁,施工难度小,可以节省投资。但是对于大型建筑或者建筑群中报警系统采用分立总线的系统比较可靠,避免一处故障造成报警与联动总线一起被隔离,事故时大量设备无法启动。

    2011-03-30 12:16:47 

  • 1、总线制就是:用微型计算机的地址线、片选线、数据发送线、数据接收线、电源线、公共线等构成串行通信的总线制,将许多的探头以并联的方式连接在7根左右的公共导线上,再通过这7根导线传导到集中控制中心,后来,就出现了厚膜集成电路,就可以用4条公共线,3条公共线将所有的探头连接在一起,最高的方式就是用2条公共线将几百个探头连接在一起,总线在提供电源电流的同时,可以区分每个探头的输出信号,也可以遥控故障的探头从总线上物理分断; 2、二总线进行通信,2条总线之间的电压为24V,发送端的二总线通信芯片将需要传输的数字量以电流形式串行输出到二总线上;接收端从总线获得功率的同时接收信号,实现了功率和信号公用总线的要求. 3、二总线是厂家通过两根线把所有报警点连接起来集中显示,节约了成本

    2011-03-30 12:01:39 

如果没找到您想要的答案,试试直接提问吧!