zh****@163.com 2011-03-31 14:42:41 | 山东省 其他专业 | 1315查看 2回答
接地极问题
请问定额的圆钢接地极和接地极板有什么区别,如果接地母线是—40*4的镀锌扁钢没有接地极说明该怎么算接地极。问题补充:户内干式电缆头制作和户内浇式电缆头制作及户内热缩式电缆头制作,有什么区别。 我们多层建筑进入电表箱内是怎么算电缆接头制作的套什么定额。
全部回答
(2)
首答仅用{{minutesHtml}}
-
已采纳1、接地极分两种,一种是垂直向的,如角铁接地极,圆钢接地极,一种是水平向的,如铜接地板; 2、接地母线分干线与支线,知道接地母线是无法计算接地极的,接地极有自己的设计要求及图纸说明; 3、电缆头通常是截面50以内的,按干包式电缆头和热缩电缆头计算,50以外的多用热缩式电缆头,低压基本就用这两种,高压的用冷缩式电缆头; 4、从造价方面来说,从质量方面来说,冷缩式电缆头优于热缩式电缆头,热缩式电缆头优于干包式电缆头; 5、干包式容易开,造成跑电漏电事故;
2011-03-31 15:47:33
-
按地母线有时可以不用接到接地极上,接地母线按长度单独计算,套接地母线的定额子目就可以了
2011-03-31 15:10:59
还有0条追问正在审核中,请稍后回来查看