8361z 2011-03-31 15:41:30 | 河北省 安装算量GQI | 371查看 3回答
怎么没有立管的量呢
我在算消防的时候,端子箱是距地1.3m的,消防按钮是距地1.5m的,敷设方式是FC//WC的,可是我在算完汇总后,怎么没有立管的量呢,请问这是怎么回事啊?就是这种情况
全部回答
(3)
首答仅用{{minutesHtml}}
-
已采纳把管的起点标高和终点标高设置成地面。如果还不行的话截图让大家看清楚点儿。
2011-04-01 11:27:26
-
1、你的标高设置好了吗? 2、你必须设出地面标高及箱子标高,都设对了,再检查一下计算式,看计算式中含立管的量吗? 3、再不行可以重新设一下这段再看看;
2011-03-31 15:50:39
-
看一下三维动态观察,是否已识别?如识别了说明已计算了。如未识别立管需布置立管。
2011-04-07 15:24:27
还有0条追问正在审核中,请稍后回来查看