• 框架柱箍筋计算公式 不理解

    Ceil(500/100)+1+Ceil(850/100)+1+Ceil(500/100)+Ceil(2*35*16/100)

    非加密区

    问题补充:我设置的箍筋间距 A8-100/200,计算非加密区为啥也是按照Ceil(850/100) @100算的呀?为什么不是间距200

我来答  邀请别人来回答
 提醒提问者 
收藏  举报

我的答案 答题人必看《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

补充或更正我的问题

提交 取消

asfsdfsadfdsf

完善我的答案 答题人必看 《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

全部回答 (6) 首答仅用{{minutesHtml}}

  • 从图上看是负2层,这么说该层的下面就是基础层了? 估计这个计算式是基础层柱的箍筋根数计算公式。查看一下所有的箍筋,结合基础层柱,综合考虑。 该层层高3200,纵筋露出长度里没有850这个数。应该是基础层。 千赢官网首页登录入口软件公司说:基础层柱筋是在上一层里计算。 估计是这个原因了。

    2011-03-31 20:49:31 

  • 基础层柱筋是在上一层里计算,还与抗震等级有关。

    2011-03-31 21:19:17 

  • 你这个柱上的梁是多高的,有时与梁高又关系,你的主筋是不是搭接啊。 我这么给你分析吧,先说你的箍筋的根数怎么来的,为什么没有算200的间距;第一个Ceil(500/100)是梁下的Hn/6中的大值,即3200-500(梁高)=2700,2700/6=450,图集上规定上部加密为≥柱长边尺寸(圆柱直径)、≥Hn/6、≥500、取其最大者,刚才2700/6=450所以应该是Ceil(500/100);第二个尺寸Ceil(850/100)应该是底层柱根加密的Hn/3,即2700/3=900,然后减50MM起步算下来就是Ceil(850/100);第三个尺寸Ceil(500/100)就是节点梁的高度了;第四个尺寸Ceil(2*35*16/100)就是两个搭接的长度即2*56=1120;以上四个长度相加为 500+900+500+1120=3020,再用层高3200-3020=180,正好小于200的间距,所以你的公式算下来当然没有出现200的间距了;再说你的主筋,你的层高是3200,而你编辑钢筋里的主筋算的长度为3408,不像算的搭接,搭接应该比3408长(搭接的为3808),我从你主筋的计算公式看是算的焊接,上一层是加的搭接,主筋我就不再分析了,箍筋我认为分析的应该对的,软件按照你的设置这样计算也是对的。你在看看吧

    2011-03-31 22:15:45 

  • 应该与抗震等级有关,一、二级抗震等级的角柱是沿柱全高加密箍筋,发现你这个还是地下层2层,应为全加密。

    2011-03-31 20:48:48 

  • 你好:看来你对平法要求不是很熟悉,规范要求柱子主筋在搭接范围内也要加密,而且加密的间距是“最小主筋直径的5倍、100中的小者”。所以你这根柱子算成了全部加密。Ceil(850/100) @100不是下边的1/3净高要求就是楼层处有梁时的集中受力处。 你的计算公式里没有包括搭接错开的距离。加我为好友截图看看。709285215 Ceil(500/100)+1+Ceil(850/100)+1+Ceil(500/100)+Ceil(2*35*16/100)这个不是你的计算公式,你的层高是3200,这里是4200高度。

    加密区

    2011-04-01 08:05:38 

  • 你柱子用的是绑扎搭接, 图集中规定搭接连接时柱纵筋搭接范围内也是要加密的... 具体根据图纸调整..如果设计采用绑扎那就是这种算法没错的``如果设计用电渣压力焊那就把搭接设置调整下就好了```

    2011-04-01 10:51:40 

如果没找到您想要的答案,试试直接提问吧!

我要签到

天降福运!积分,经验值等福利在等着你哟,快来签到吧

热门搜索:
热门问题
Baidu
map