jingyingbu2010 2011-03-31 20:55:31 | 新疆维吾尔自治区 其他专业 | 1974查看 1回答
有关电缆接头干包还是热缩的讨论
在现场施工中,对于以下几种电缆 NH-VV22-1 2*16 NH-VV22-1 2*25 NH-VV22-1 2*35 NH-VV22-1 2*4 NH-VV22-1 2*50 施工时用热缩套管热缩,在结算的时候,甲方认为这属于低压电缆,采用普通的热缩套管,不能套用户内辐射交联热缩电力电缆终端头制作安装,应该套用干包的,请问怎么计算合理?问题补充:请问户内辐射交联热缩电力电缆终端头具体是什么?何为辐射交联?在施工中如何区分?
全部回答
(1)
首答仅用{{minutesHtml}}
-
已采纳是的,这用干包就能满足要求。
2011-04-01 07:40:59
还有0条追问正在审核中,请稍后回来查看