Taylor 2011-04-02 10:23:11 | 山东省 其他专业 | 4512查看 11回答
过梁与框架梁重叠一部分,过梁如何处理?
钢筋软件中,过梁与框架梁重叠一部分,如何正确处理过梁的位置,是把尺寸改小,还是不设置过梁,还是过梁不变?修改对钢筋、混凝土、模板的工程量有哪些影响?
全部回答
(11)
首答仅用{{minutesHtml}}
-
已采纳过梁在平面图上与梁重叠是没有问题的,因为三维图中会发现,他们其实是不在一个高度的 伸入长度的修改,是指平面图上布置过梁时可能会出现过梁超出了墙的情况,这时就要把伸入长度改小 如果高度上重叠看看图纸说明中有没有提到, 我现在做的这份图纸就在说明中提到 , 如果高度上 , 因为框架梁高度而过梁布置重叠 , 这在实际施工过程中过梁就放不下了 , 图纸说明中提到采用梁下挂板的形式 , 我觉得不仅是算量问题 , 一定要参照图纸和现场的施工情况 ,虽然不影响但是实际施工时就没法做了 所以 图纸说明 和 实际施工情况 比较重要
2011-04-02 10:30:40
-
如果图纸上没有具体说明,高度上重叠是不会影响工程量的,软件会自动扣减过梁与框架梁重叠的部分。过梁伸入墙内的长度可以修改。
2011-04-02 10:44:05
-
把过梁的伸入墙内的长度修改一下。
2011-04-02 10:26:41
-
不用修改过了的尺寸就行,在计算钢筋 时如果把尺寸改小,那么箍筋的尺寸就会变了,在图形算量中,也不用改计算时会自动扣除的,过梁只计算到框架梁的底部。
2011-04-02 10:38:40
-
不用修改,软件自动根据混凝土强度给你计算
2011-04-02 11:21:22
-
不用修改,软件会自动扣减过梁的,实际工程中是没有过梁的都是框架梁下吊一部分,作为过梁。软件中要画过梁的,这样才不会少算混凝土的量。套定额时套用框架梁就可以了,这一点应该与实际想复合才行哦!!仅供参考!
2011-04-02 11:32:27
-
把过梁与梁重叠部分的高度减去就是。
2011-04-02 13:21:21
-
实际在施工中,一般是局部加高框架梁一次浇筑成的,不存在过梁的,画图办法就很多了,修改过梁的高度就可以,套价应该是框架梁
2011-04-02 16:15:45
-
尺寸不需要改小,砼的量是以框架梁为主的,过梁砼会自动扣减的
2011-04-03 11:44:53
-
出现这种情况,应该按结构总说明里给的图例编辑钢筋,一般都是要求过梁和框架梁一起浇筑,局部加厚的那种形式,钢筋形式有所不同的。混凝土量倒是不用担心,会自动扣减的。
2011-04-03 12:54:29
-
建议你修改过梁的高度,把与框架梁重叠的部分减去,修改对钢筋、混凝土、模板的工程量相应的减少。
2011-04-07 17:29:51
-
当一栋楼一部分为9层一部分11层时,山东安装定额高层超高系数如何计算,是否把9层的工程量和11层的单独计算,各自计取高层超高系数?
-
请问:山东省-普通砖混结构或者框架结构计算脚手架时应该计算那些内容才合适?
1、内墙与框架梁在同一位置是是否分别计算? 2、框架柱与内墙、外墙有重叠部分时,是否需要扣除重叠部位的面积?扣得话是扣除那一部分? 3满堂脚手架什么情况下计算? 新手上路,跪求真解,非诚勿扰!
-
总承包项目,甲方将一部分设备放到政府采购网上进行招标,总包单位对甲方招标采购的设备(一部分总包安装,一部分厂商安装),总包如何收取总包服务费?(是设备不是材料,不讨论材料)
还有0条追问正在审核中,请稍后回来查看