• 钢筋计算问题

    钢筋计算时,梁与梁联接时,梁的加密区为100/200,梁长为3.565请问这个加密区和非加密区长应该怎么计算
我来答 收藏  举报

我的答案 答题人必看《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

补充或更正我的问题

提交 取消

asfsdfsadfdsf

完善我的答案 答题人必看 《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

全部回答 (2) 首答仅用{{minutesHtml}}

  • 已采纳
    请仔细阅读101图集,梁箍筋的加密范围为从梁支座边起1.5倍梁高的长度.

    2011-04-02 10:45:17 

  • 03G101 P63 P64

    非加密区

    钢筋计

    2011-04-02 10:50:12 