43****@qq.com 2014-09-18 00:10:40 | 海南省 计价软件GBQ4.0 | 991查看 2回答
室外埋地管防腐的问题
设计说明要求: 2.3.4 室外埋地管防腐做法:消火栓大环到小环的埋地联系消防管防腐做法为环氧煤沥青,三布四油做法. 1、请问这个“大环到小环”是什么意思?总不能是埋地管刷色环吧? 2、请问三布四油我在套定额时,我套的是,一个两油一布加两个一布一油,请问这么套正确吗?
全部回答
(2)
首答仅用{{minutesHtml}}
-
已采纳
1、这个“大环到小环”应该是指室外消防管路系统的“环路”,即室外形成的消防“大环路”(外环管道)到“小环路”(内环管道)的意思。不是埋地管刷色环。
2、三布四油我在套定额时,我套的是,一个两油一布加两个一布一油,这样套正确。
2014-09-18 07:59:49
-
设计说明要求: 2.3.4 室外埋地管防腐做法:消火栓大环到小环的埋地联系消防管防腐做法为环氧煤沥青,三布四油做法. 1、请问这个“大环到小环”是什么意思?总不能是埋地管刷色环吧?就是指管线埋地部分长度;2、请问三布四油我在套定额时,我套的是,一个两油一布加两个一布一油,请问这么套正确吗?这样套就是正确的。
2014-09-18 07:58:37
还有0条追问正在审核中,请稍后回来查看