liuping19840414 2011-04-02 22:38:46 | 河南省 钢筋算量GGJ2013 | 397查看 1回答
砌体加强筋
砌体加强设置好了,图纸上一般都是每隔500mm一道,这个每隔500mm我应该在软件中怎么设置
全部回答
(1)
首答仅用{{minutesHtml}}
-
已采纳间距输入500即可,如2A6-500,表示2根6的一级钢,沿墙高按500的间距设置
2011-04-02 22:40:44
还有0条追问正在审核中,请稍后回来查看