• 材料不同,差价如何调整

    我有一工程决算,图纸设计为外墙保温为40mm的FTC自变相保温材料,实际做的是钢丝网聚苯板,请问各位老师中间的差价我该如何调整,该套取哪项定额,这项工程用的是河北03定额,回答的越详细越好;防水原设计为PET单面自粘卷材1.5mm的2层,变更为SBS改性沥青卷材(复合I型4mm)这项该如何套定额,越详细越好。
我来答  邀请别人来回答
 提醒提问者 
收藏  举报

我的答案 答题人必看《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

补充或更正我的问题

提交 取消

asfsdfsadfdsf

完善我的答案 答题人必看 《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

全部回答 (2) 首答仅用{{minutesHtml}}

  • 保温材料在人才机中换算材质就可以了。 防水材料也是,只要将卷材调整了就行了。

    2011-04-03 07:37:13 

  • 1、挂钢丝网贴聚苯板分两种情况: (1)一种是穿透型钢丝网架聚苯板,这种情况03定额中没有相应的子目,可参照08节能定额补充定额计入,如图; (2)一种是非穿透型钢丝网架聚苯板,这种情况03定额中没有相应的子目,可参照08节能定额补充定额计入,如图; 2、将原来的外墙保温为40mm的FTC自变相保温去掉,原03定额也无此项定额,可看原来执行的是什么定额,执行的是什么,就按什么扣除就行,如果原来款出预算,那就直接按08定额补充就行了或不减项,直接按实际做法计入; 3、原设计为PET单面自粘卷材1.5mm的2层直接去掉原来执行的定额及量,按03土建定额的8-30执行就行了,材料按复合I型4mm换算并调整单价;

    套取

    苯板

    2011-04-03 08:34:43 