zhujj 2011-04-03 11:23:52 | 河北省 钢筋算量GGJ2013 | 930查看 4回答
关于非框架梁锚固
这个非框架梁的上部钢筋锚固长度不对啊,右边支座是柱子宽900,已经足够直锚了,可是软件还是弯折了15d,这是什么意思啊?直接一个锚固长度不就可以了吗?问题补充:这根梁应该画到右边柱子的什么部位啊,我两更一样的梁画到柱子的部位不一样,只有箍筋结果不一样,其余的都一样?怎么回事
全部回答
(4)
首答仅用{{minutesHtml}}
-
你应先在节点设置里面将其设置为0.4LAE+15d
2011-04-03 11:27:32
-
梁应该画到暗柱边,这样软件会自动识别计算钢筋的。
2011-04-03 12:45:48
-
你好:你这根梁不管画到那里都是这样计算,因为非框架梁的上筋是伸至支座端部后再加15D弯钩,不是按锚固长度计算的。是框架梁就是按一个锚固计算了。请看图集中的要求,
2011-04-03 13:00:38
-
在柱子上的梁应该是框架梁,而不应该是非框架梁。
2011-04-03 12:47:02