月下独酌 2011-04-03 11:26:30 | 广东省 其他专业 | 1064查看 2回答
新手水电算量遇到的一些问题
最近算量,遇到几个问题,希望各位大神帮忙解答一下 1.屋面明敷避雷网和女儿墙垂直相交部分是按混凝土块还是折板支架计算,另:明敷是否必须得用混凝土块 2.梁主筋采用绑接,均压环焊接时直接将两条钢筋焊在一起?该处算不算一处接地线跨接 3.柱主筋采用套筒连接,跨接处算不算一处接地线跨级?如果是电渣压力焊呢? 4.小便器、洗手盆等竖向给排水管,设计图纸没标的话,是否按图集计算吗?
全部回答
(2)
首答仅用{{minutesHtml}}
-
已采纳1.屋面明敷避雷网和女儿墙垂直相交部分是按折板支架计算,另:明敷不一定必须得用混凝土块 2.梁主筋采用绑接,均压环焊接时直接将两条钢筋焊在一起的,该处不算接地线跨接 3.柱主筋采用套筒连接,跨接不算一处接地线跨接。如果是电渣压力焊也不算 4.小便器、洗手盆等竖向给排水管,设计图纸没标的话,按图集计算
2011-04-03 11:34:55
-
1.屋面明敷避雷网和女儿墙垂直相交部分是按混凝土块还是折板支架计算,另:明敷是否必须得用混凝土块 是折板支架,一般现在的施工工艺是用成品支架座避雷网的支架,我觉得应该将定额内的含量相对应的调整,尤其是支架的主材费 2.梁主筋采用绑接,均压环焊接时直接将两条钢筋焊在一起?该处算不算一处接地线跨接 不应该算,有均压环这个定额了就可以 3.柱主筋采用套筒连接,跨接处算不算一处接地线跨级?如果是电渣压力焊呢? 不算跨接底线,这项费用在接地引下线里已经包含了。 4.小便器、洗手盆等竖向给排水管,设计图纸没标的话,是否按图集计算吗? 按图集计算,不过水平干管的标高应该有吧,可以通过水平标高计算垂直高度啊
2011-04-03 12:51:43
还有0条追问正在审核中,请稍后回来查看