Cóпɡ ル 2011-04-03 23:55:35 | 重庆市 其他专业 | 415查看 3回答
这些要变更支撑吗
独立基础顶标高设计-4.5,独立基础的高度是0.6米,基坑的底标高为-6米. 1 这个时候独立基础底标高到基坑为-6米,独立基础的底标高为-5.1米,悬空0.9米,工程实际做的是垫层全高为0.9,这样做的话,要设计变更之类的东西吗?我觉得要,不然审计要问你挖这么深干什么?起些什么作用?还要做这么厚的垫层? 2 如果把独立基础的底标高施工图顶标高为-4.5米,如果落下去,独立基础的顶标高就为-5.4米,这样改原施工图改为了-5.4米,要设计变更? 谢谢老师讲清楚点,
全部回答
(3)
首答仅用{{minutesHtml}}
-
已采纳1、这是需要有设计变更设计的通知,因为这是技术要求,需要得到结构设计师的认可的基础处理方式。 2、高于设计标高就不用了,但需要有验收记录。
2011-04-04 00:02:19
-
独立基础顶标高设计-4.5,独立基础的高度是0.6米,基坑的底标高为-6米. 1 这个时候独立基础底标高到基坑为-6米,独立基础的底标高为-5.1米,悬空0.9米,工程实际做的是垫层全高为0.9,这样做的话,要设计变更之类的东西吗?我觉得要,不然审计要问你挖这么深干什么?起些什么作用?还要做这么厚的垫层? 按照图示尺寸施工,和图示尺寸不符的就要签证,否者是为不响应施工图。 2 如果把独立基础的底标高施工图顶标高为-4.5米,如果落下去,独立基础的顶标高就为-5.4米,这样改原施工图改为了-5.4米,要设计变更? 要设计变更,只要与原有设计图纸不一致的部分,特别是结构部分,必须有设计人员处设计变更
2011-04-04 07:50:52
-
1、这是需要有设计变更设计的通知,因为这是技术要求,需要得到结构设计师的认可的基础处理方式。 2、高于设计标高就不用了,但需要有验收记录。-----------支持,
2011-04-04 08:53:36
还有0条追问正在审核中,请稍后回来查看