请问框架剪力墙结构中暗柱和端柱的保护层与墙的一样吗?
请问框架剪力墙结构中暗柱和端柱的保护层与墙的一样吗?因为我们图纸总说明里说柱是30(没说是啥柱),墙是15,问施工的人貌似是按墙15的走的,请问高手问到底哪个是对的。
全部回答
(3)
首答仅用{{minutesHtml}}
-
已采纳剪力墙中的暗柱和端柱式属于剪力墙的一部分,是剪力墙的加强构建,属于剪力墙,所以保护层也应该按剪力墙的保护层要求来设置。
2011-04-04 20:28:33
-
暗柱是暗墙的保护层走的,但端柱是按柱的保护层计算的
2011-04-04 20:29:12
-
你好:首先端柱是可以考虑按柱子的保护层厚度的,而暗柱就不可以了,暗柱的保护层也不可以按墙走的,暗柱要综合考虑它的保护层厚度,因为暗柱的外侧还有墙的水平筋存在,暗柱的保护层厚度一般取20~25之间。主要是看墙水平筋的规格大小了。
2011-04-05 07:31:04
-
剪力墙中的端柱、暗柱要不要区分边柱、角柱、中柱,我的暗柱和端柱被我用框架柱定义画了,我现在把它的属性改成了暗柱和端柱,它们也归到了暗柱和端柱里面了,但却不能区分边柱、角柱了?对钢筋算量会有影响吗
-
请问一下我在千赢官网首页登录入口钢筋抽样中画的剪力墙结构,框架梁钢筋是以暗柱为支座弯锚,我想改为直锚怎么办
请问一下我在千赢官网首页登录入口钢筋抽样中画的剪力墙结构的房子,框架梁钢筋是以暗柱为支座弯锚,因为支座是暗柱和剪力墙,我想改为直锚怎么办?
-
暗柱外+2C12的钢筋,且与暗柱的间距同剪力墙的间距是在暗柱中是否需要输入2C12和拉接钢筋的性息?
2C12的钢筋是否是剪力墙中的钢筋,距离暗柱的距离是200?剪力墙的纵向钢筋距离暗柱是否是s/2,那么图中距离200是否意味着要对其做一定的修改?暗柱截面为400*200
还有0条追问正在审核中,请稍后回来查看