zhanghongjuan 2011-04-05 08:36:43 | 陕西省 其他专业 | 2330查看 3回答
154UTP(4P)代表什么意思
在平面图中标注的是26UTP(4P),而说明中说CAT5e UTP(4P)的导线根数在11-18根时,配管为SC40,两者是否矛盾,该怎样理解?
全部回答
(3)
首答仅用{{minutesHtml}}
-
已采纳1、CAT5e UTP(4P):一共8条线,也就是4对,计算机网络用2对,剩下的可以用于网线供电或是电话线; 2、4P是一根线缆里有四对线芯,UTP是非屏蔽双绞线,CAT5e是超五类网线; 3、26UTP(4P)是26根线缆,每根是四对线芯; 4、而CAT5e UTP(4P)的导线根数在11-18根时,配管为SC40,说的是超五类网线的根数及配管; 5、CAT5e UTP(4P)是1根线缆;
2011-04-05 09:15:42
-
在平面图中标注的是26UTP(4P),而说明中说CAT5e UTP(4P)的导线根数在11-18根时,配管为SC40,两者是否矛盾,该怎样理解? 不矛盾。 CAT5e UTP(4P)的导线根数在11-18根时,配管为SC40, 没有超过在平面图中标注的是26UTP(4P), 26根
2011-04-05 08:54:29
-
这样的问题可以请设计单位加以明确为好;
2011-04-05 08:37:46
还有0条追问正在审核中,请稍后回来查看